الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية البحث عن حلول لأعطال انظمة التكيف والإجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

mhndmkld
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 2
نشاط [ mhndmkld ]
قوة السمعة:0
قديم 29-07-2017, 11:39 PM المشاركة 1   
افتراضي تكوّن تلج على خط الراجع بتاع الكمبرسور بعد اعادة شحن الفريون Twitter FaceBook Google+



المشكلة في تلاجة ايديال كمبرسور 1/4 حصان تم اعادة شحن الفريون بتاعها من يومين لكن المشكلة ان التبريد ضعيف وطبعا التلاجة مبتفصلش وفيه طبقة تلج على خط الراجع بتاع الكمبرسور، دي مشكلة زيادة فريون؟
أو ممكن تكون مشكلة جهد كهربي قليل؟ لأني قلت للفني قال ان الشحن مظبوط ودي مشكلة كهربا بس فيه كذا تلاجة في البيت وكلهم شغالين كويس..

حاجتين كمان صوت الكمبرسور ساعات بيبقا مزعج وساعات لا ، ولو فصلت التلاجة مدة وشغلتها تاني الشبكة اللي ورا التلاجة دي بتسخن كلها بنفس درجة الحرارة لكن بعد 5 دقايق ولا حاجة بتبدأ درجة حرارتها تقل جدا ويبدأ التلج يتكون على خط الراجع جنب الكمبرسور.

آسف عالإطالة..

اعلانات

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 30-07-2017, 08:53 AM المشاركة 2   
افتراضي


فيه سدد في الفريزر، اكيد العيب الذي خلاك تشحنها ان التلاجة ما كانتش بتسقع.
المشكلة في تلاجة ايديال كمبرسور 1/4 حصان تم اعادة شحن الفريون بتاعها من يومين لكن المشكلة ان التبريد ضعيف وطبعا التلاجة مبتفصلش وفيه طبقة تلج على خط الراجع بتاع الكمبرسور، دي مشكلة زيادة فريون؟
أو ممكن تكون مشكلة جهد كهربي قليل؟ لأني قلت للفني قال ان الشحن مظبوط ودي مشكلة كهربا بس فيه كذا تلاجة في البيت وكلهم شغالين كويس..

حاجتين كمان صوت الكمبرسور ساعات بيبقا مزعج وساعات لا ، ولو فصلت التلاجة مدة وشغلتها تاني الشبكة اللي ورا التلاجة دي بتسخن كلها بنفس درجة الحرارة لكن بعد 5 دقايق ولا حاجة بتبدأ درجة حرارتها تقل جدا ويبدأ التلج يتكون على خط الراجع جنب الكمبرسور.

آسف عالإطالة..

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

mhndmkld
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 2
نشاط [ mhndmkld ]
قوة السمعة:0
قديم 30-07-2017, 10:27 PM المشاركة 3   
افتراضي


فيه سدد في الفريزر، اكيد العيب الذي خلاك تشحنها ان التلاجة ما كانتش بتسقع.
فعلا المروحة اللي في الفريزر كانت واقفة


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 31-07-2017, 11:50 AM المشاركة 4   
افتراضي


بالتوفيق باذن الله


mr_rm5555
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 80
نشاط [ mr_rm5555 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-08-2017, 10:20 PM المشاركة 5   
افتراضي


طبعا وبدون ادنى شك شحنة الفريون زائده جدا عن اللازم وهذا يسبب حمل على الكباس ينتج عنه صوت عالى زائد ضياع التبريد بمعنى بيكون الثلج الموجود على مواسير الكويل غير قوى(مايع) ويجب تفريغ الشحنه الزائده حتى لايقصر عمر الكباس

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:14 AM