انا فاهم ان الاحمال الحثية لو ما اتصححش معامل القدرة بتسحب تيار اعلي بسبب القدرة الغير فعالة بس سىؤالي لو فيه توازن بين الفازات من ناحية الامبير المسحوب بصرف النظر عن الباور فاكتور هيبقي فيه تيار راجع في الشبكة ولا ؟ يعني مثلا لمبات نيون قديمة بتسحب 50 امبير زي المثال الذي ذكرته و هذه اللمبات كلها علي فازه واحدة و الباور فاكتور قليل مثلا 5. و الفازتين التانين كل فازة بتسحب 50امبير برضه احمال اومية يعني التيار علي ال3فازات متساوي مع ان L1 احمال حثية بدون تصحيح الباور فاكتور و L2 و L3احمال اومية فان الراجع في الشبكة صفر و لا اكبر؟
|
يمكنك ان تحسب ما تريد لحظة ما تريد و بأى ظرف تريد ببساطة هكذا
المتردد هو موجة جيبية يعنى يخضع لحظيا لجيب الزاوية منذ لحظة البدء
الثلاثة فاز هو تكرار لما سبق مع إزاحة 120 درجة بين الأول و الثانى و 120 بين الثانى و الثالث
و بالتالى يكون تيار النيوترال هو طبقا للمعادلة التالية يعنى ببساطة بجمع التيارات الثلاثة فى الفازات الثلاثة ، بفرض تساوى التيارات وكل واحد = ت
ت نيوترال = ت * جا صفر + ت * جا 120 + ت * جا 240
لو استخدمت الحاسبة ستجد أن المحصلة = صفر
الآن تريد افتراض أن أى تيار منها مختلف فاعتبر أن المعادلة
ت1 * جا صفر + ت2 * جا 120 + ت3 * جا 240
و عوض عنها تحصل على ما تريد
الآن تريد إضافة بور فاكتور ، حسنا البور فاكتور ما هو إلا زاوية من صفر إلى 90 درجة تضاف أو تطرح من القيمة "صفر أو 120 أو 240" و احسبها يطلع لك التيار فى النيوترال
بالنسبة للسؤال التاني انا اقصد النقطة التي بيتفرع منها النترال للتلات فازات ، فلو الاحمال متزنة مفيش تيار راجع في الشبكة بس ما قيمة التيار الاقصي في النترال الذي بين الاحمال و بعضها؟
|
الإجابة فيما سبق ولو رسمت الثلاثة فاز على ورقة كموجة جيبية كما فى هذا الرابط
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-...electric_power
الصورة الثانية ستجد القيم اللحظية للتيار فى كل فاز من الثلاثة و تعرفها بخط رأسى ،و بعضها موجب و الآخر سالب أى بعضها داخل و الآخر خارج إذن لحظيا سيكون التيار يساوى فاز داخل و هو ذاته خارج لكن بتبادل بين الفازات الثلاثة