افتراضي عطل بمحول 15 كليو تثبيت الفولت على 220 فولت Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة وبركاته

كل عام وانتم بالف خير

عطل بمحول 15 كليو تثبيت الفولت على 220 فولت

المحول تصنيع العاشر من رمضان

العطل عبارة عن

طبعا له 3 درجات للتنقل

1 ، 2 ، 3


يعمل على الاختيار 1 ولكن الفولت 140 وليس 220

وعند التنقل على 2 او 3 يفصل نهائيا ولاخرج للفولت


ماذا افعل للاصلاح ولكم حبى وتقديرى

اعلانات

ahmed_tv1
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: مصر
المشاركات: 142
نشاط [ ahmed_tv1 ]
قوة السمعة:0
قديم 24-07-2017, 12:05 PM المشاركة 2   
افتراضي


3 مرحل غلط لابد من 5 مراحل فاكثر
موضوع الفصل ممكن تكون بة دايره حماية وهي عبارة عن رلية في حالة ارتفاع اىتيار يفصل اتوماتيك

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية Sallam
Sallam
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Mar 2006
الدولة: Syria
المشاركات: 518
نشاط [ Sallam ]
قوة السمعة:0
قديم 24-07-2017, 12:31 PM المشاركة 3   
افتراضي


ممكن يكون احد الريليهات فيها عطل بحيث التماسات لا تعمل اي لا يوجد تماس جيد
عليك بمراجعة الريليهات والضغط على كل واحدة لترى ان كانت تعمل ام لا طبعا والتيار مفصول عن المحول
فالاحتمالات عديدة ولا يمكن حصرها ببساطة
فكل عطل له اجراءاته

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:42 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025