منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

reegolas cage
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 358
نشاط [ reegolas cage ]
قوة السمعة:0
قديم 30-06-2017, 09:03 PM المشاركة 1   
ha قانون فحص المكثف و التأكد من سعته ؟؟؟ Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بعد إذن حضراتكم
في دوائر التكييف عندما تلاحظ ان الجهاز تيار عالى .. فانه يجب فحص المكثف و التأكد من سعته
و يوجد قانونان أحدهما في حالة 50 هرتز و الاخر في حالة 60 هرتز
كنت محتاج حد يساعدنى اعرف اصل المعادلة دى .. او من اين جاءت القيمة 3185 في حالة 50 هرتز
و 2655 في حالة 60 هرتز

اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 02-07-2017, 11:55 AM المشاركة 2   
افتراضي


معاوقة المكثف = الفولت ÷ التيار = 1 ÷ (2*3.14*50 * السعة بالفاراد )
و أيضا = 1000000 ÷ (2*3.14*50 * السعة بالميكرو فاراد ) = 3184.7 ÷ السعة بالميكرو فاراد
ولو استبدلت ال 50 بال 60 ستحصل على 2653.9

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

reegolas cage
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 358
نشاط [ reegolas cage ]
قوة السمعة:0
قديم 02-07-2017, 09:05 PM المشاركة 3   
افتراضي


معاوقة المكثف = الفولت ÷ التيار = 1 ÷ (2*3.14*50 * السعة بالفاراد )
و أيضا = 1000000 ÷ (2*3.14*50 * السعة بالميكرو فاراد ) = 3184.7 ÷ السعة بالميكرو فاراد
ولو استبدلت ال 50 بال 60 ستحصل على 2653.9
جزى الله حضرتك كل خير يا باشمهندس ماجد و جعله الله في ميزان حسناتك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:55 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025