قديم 21-05-2017, 09:44 PM المشاركة 1   
ha ما هو سبب صوت التكتكة في منظم الجهد ؟؟ Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم

عندى منظم جهد ( استابليز ) 2 كيلو فولت امبير
علي الساعة واحدة او اتنين الظهر يوميا يبتدى الاستابليز يطلع صوت طقطقة كده زى ما يكون بيفصل و يشتغل و المؤشر بتاع الجهد بتاعه ينزل للصفر و يطلع تانى و يفضل ينزل و يطلع كذا مرة
بعد اذن الاخوة الافاضل لو حد عنده تفسير للموضوع ده ... و ينصحنى اعمل ايه عشان ما يتحرقش

اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 22-05-2017, 05:45 AM المشاركة 2   
افتراضي


أخى
ارجع للمشاركات التى تتحدث عن هذا المثبت الذى يستخدم الريلاى
هذا عيب كلاسيكى لهذا النوع من المثبتات لأنه يصمم لتبديل الريلايات عند قيم مثل 160 - 180 - 200 - 220
فعندما يكون الدخول عند نقطة انتقال و لنفترض مثلا 200 فولت فهو لن يكون 200 بالتمام لكم ربما مثلا 201 فيشعر انه عالى فينقل على وصلة 220 فيجد انه منخفض فيعود لوصلة 200 وهكذا
و علاج مثل هذه المشكلة هى داخل الجهاز حيث كان لابد أن يضاف له إزاحة أو Hysterisis فينقل صعودا عند 205 مثلا و نزولا عند 195
لكن حتى مثل هذا العلاج يناسب أغلب الأحمال الثابته إلا أنه مع الثلاجات فكما تعلم تيار البدء من 1.5 إلى 2.5 تيار التشغيل فعند البدء يشعر بهبوط كبير مفاجئ فيوصل على ريلاى مناسب منخفض و عندما تعمل الثلاجة و ينخفض التيار يعلو الفولت فجأة فينقل على ريلاى أعلى مما يقطع التيار عن الثلاجة وقد تعود لبدء الدورة من جديد وهو خطر عليها
الحل استخدم مثبت سيرفو موتور

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,803
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:184
قديم 24-05-2017, 12:20 AM المشاركة 3   
افتراضي


ياعم هذا وقت الذروة
كل ست تحاول تستعجل الطبخة عشان زوجها
طالما انه بهذا الوقت فقط .
انخفاض بمستوى الجهد فقط .
مش محتاجه لجريدة .
لا تعبث بالمنظم طالما العارض خارجي


reegolas cage
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 358
نشاط [ reegolas cage ]
قوة السمعة:0
قديم 24-05-2017, 06:14 AM المشاركة 4   
Thumbs up


أخى
ارجع للمشاركات التى تتحدث عن هذا المثبت الذى يستخدم الريلاى
هذا عيب كلاسيكى لهذا النوع من المثبتات لأنه يصمم لتبديل الريلايات عند قيم مثل 160 - 180 - 200 - 220
فعندما يكون الدخول عند نقطة انتقال و لنفترض مثلا 200 فولت فهو لن يكون 200 بالتمام لكم ربما مثلا 201 فيشعر انه عالى فينقل على وصلة 220 فيجد انه منخفض فيعود لوصلة 200 وهكذا
و علاج مثل هذه المشكلة هى داخل الجهاز حيث كان لابد أن يضاف له إزاحة أو Hysterisis فينقل صعودا عند 205 مثلا و نزولا عند 195
لكن حتى مثل هذا العلاج يناسب أغلب الأحمال الثابته إلا أنه مع الثلاجات فكما تعلم تيار البدء من 1.5 إلى 2.5 تيار التشغيل فعند البدء يشعر بهبوط كبير مفاجئ فيوصل على ريلاى مناسب منخفض و عندما تعمل الثلاجة و ينخفض التيار يعلو الفولت فجأة فينقل على ريلاى أعلى مما يقطع التيار عن الثلاجة وقد تعود لبدء الدورة من جديد وهو خطر عليها
الحل استخدم مثبت سيرفو موتور
جزاك الله كل خير يا باشمهندس ماجد علي الاهتمام و الرد

لكن انا منظم الجهد الموجود عندى و المرفق صورته ... عند شرائة قيل لي انه من نوع سيرفو
انا للاسف معلوماتى عن منظمات الجهد ضعيفة

حضرتك تفضلت و ذكرت ان في رابط بيتكلم عن المنظم الذي يعمل بريليهات .. ممكن اعرف اسم الموضوع كان ايه حتى ابحث عنه


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 24-05-2017, 08:31 AM المشاركة 5   
افتراضي


لتعلم ما إن كان سيرفو أم لا هناك اختبار بسيط جدا يمكنك عمله وهو ان تغير جهد الدخول عليه من 220 نزولا
لو ريلاى سيكون الإنتقال بالصوت المميز للريلاى مع انتقال الفولت الفجائى مع الصوت
لو سيرفو سيكون الصوت هو صوت تحرك موتور صغير بدون "تكتكة" و التغير تدريجى

أيضا لو فصلته من الكهرباء ثم أعدت توصيلة ستسمع صوت الريلاى أما لو سيرفو فقد لا تسمع له صوتا إلا لو فصلته فى وقت ما ثم أعدته فى وقت كان الجهد قد اختلف بسبب التحميل فيتحرك للتصحيح

طبعا ستسأل كيف تغير الفولت على الدخول!
لو لديك سخان من نيكل كوم المستخدم لعمل الشاى أو دماسة وشكله هنا
http://www.qariya.info/vb/showthread...=170152&page=9
المشاركة 72
وهناك حل آخر أن تنظر داخله إما بفك الغطاء أو من أى فتحة تهوية ستجد السيرفو
http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=88149&page=4
المشاركة 28 و ما بعدها أو تجد ريلايات

بالنسبة للرابط فهناك عدة صفحات فى المنتدى و للأسف لا أذكرها و لكن كلها مشتركة فى مثبت الفولت و سبب عدم اهتمامى بهذا الموضوع أنى جربته منذ اكثر من 20 عاما و اضفت له كل التعديلات ولكن مشكلة الثلاجة لم يحلها سوى السيرفو كما أن الانتقال للريلاى قد يسبب مشاكل لبعض الدوائر الإلكترونية منها إعادة البدء


التعديل الأخير تم بواسطة : ماجد عباس محمد بتاريخ 24-05-2017 الساعة 08:41 AM

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 27-05-2017, 09:33 AM المشاركة 6   
افتراضي


هذا رابط
http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=183440

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:29 AM