السلام عليكم
في مشروع عمل عداد كهرباء
حتى تجرى العمليات الحسابية لابد من معرفة الزاوية بين التيار والفولتية
إشارة الفوليتة لا مشكلة فيها
المطلوب قراءة اشارة التيار بدون التأثير عليها اي بدون عمل phase shift لإشارة التيار
؟؟؟؟؟؟
استخدم الحساس ACS712 20A وهذا لا يعمل phase shift استخدمته لقراءة قيمة التيار والاشارة الخارجة منه تمثل إشارة التيار بالضبط .
فاخذت هذه الإشارة وأدخلتها على lm741 لعمل zero crossing detect
وايضاً عملت zero crossing detect لإشارة الفولتية
وكانت الدائرة تعمل بالشكل الصحيح وقراءة power factor صحيحة
بحالة كان ال الحمل مقاومة
لكن اذا غيرت الحمل ل ملف او مكثف او مقاومة مع مكثف/ملف لمحاكاة اي نوع من الأحمال
لا تنجح الدائرة ؟؟؟؟
هل هناك طريقة اخرى لقراءة إشارة التيار دون التأثير عليها ؟؟؟؟
هل هناك ic يعطيني Real Power and Reactive Power
???
أرجو الإفادة باي حل ممكن
شكرًا لكم