السلام عليكم
تحية عالية للخبراء و المهندسين المحترمين . و اعتذر عن الغياب بسبب وعكة صحية ..
بعد ان انجزت سابقا فقاسة . و بعد عدة تحديثات عليها . حصلت على تيرمو ستات ديجيتال . الا اني تفاجئت بانها تحمل رلاي 125v 20a علما اننا في المغرب نستعمل 220 . هل بنظر الاخوة . هذا الريلاي سيتحمل ريزيستنس حراري . رغم اني لم اشتري واحدا بعد .. اريد الاستفسار اي نوع سينفع ..
و انشاء الله ساتابع جديد الفقاسة على المنتدى . من اجل الاستفادة لي و لكم ان شاء الله .
و تحياتي
|
عليكم السلام
بالنسبة للريلاي لا اعتقد انه سيواجهة مشكلة في حالة تشغيله على 220 فولت
والأمر في هذه الحالة يعتمد على التيار فستكون قدرة تشغيله 10أمبير 220 فولت
في الحقيقة الأمر الذي لم يذكره أخونا الكريم هو الــ(تيرمو ستات الديجيتال) جهد
تشغيلها ما هو ؟ / هل تشتغل على 12 فولت أم 110 فولت أم 220 فولت
إذا كان التيرموستات يشتغل على 220 فولت فأعتقد أن المصممين عارفين أن الريليه قادر على الشغل على الجهد 220 فولت ولن يوجد أي تناقض .
أما اذا كان الترمستات يشتغل على 110 فولت فلا شك انها لا تصلح بالكلية للتشغيل على220 فولت
في حالة الترمستات يشتغل على 12 فولت فتشغيل الريلاي على 220 فولت لن تواجهه أي مشكلة
هل بنظر الاخوة . هذا الريلاي سيتحمل ريزيستنس حراري .
|
على شرط الريزسستانس الحراري لا تتعدي 600W واط
سيشتغل الريلية بكفائة وبدون مشاكل .