win هل إذا أزلت النيوترال يزداد الجهد Twitter FaceBook Google+



؟
؟
؟
؟
===========================

سؤال كهربائي:

مع إن تخصصي كهرباء إلا أنني وقفت أمام هذه الحالة التي لم يسبق أن مرة علي وأيضا لم أكن أتوقعا.

وهي في المصنع الذي أعمل به يوجد ثلاث مباني كلها موصلة بعداد كهرباء (طبلون) واحد

طلب منا صاحب المصنع أن نوصل مبنيين منهما مع كهرباء المعدات لعدم قدرة الطبلون المخصص للسكني

على تحملهن

ولكن قررنا أن نفصل النيوترال أولا كي نعرف أيهن أي الكيابل موصل لهذه المبنيين وعندما فعلنا ذلك

وجدنا أن الجهد زااااد لدرجة كبيرة حتى أتلف الكثير من الأجهزة خاصة الإلكترونية

برأيكم مالسبب في ذلك

====================
؟
؟
؟
؟

اعلانات

رياض يحيى
:: زائر ::
المشاركات: n/a
نشاط [ رياض يحيى ]
قوة السمعة:
قديم 09-11-2007, 10:47 PM المشاركة 2   
افتراضي


نعم يصبح الجهد 380 فوللط لان الحمل عندك ثري فيز

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

mab1082
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 51
نشاط [ mab1082 ]
قوة السمعة:0
قديم 24-11-2007, 10:28 PM المشاركة 3   
افتراضي


الفولت بالتاكيد حيزيد بكل تاكيد لان 280 بعنى ان كل فازة 220 و بما ان كل فازة تتاخر عن الاخرى بزاوية 60 درجة ففى هذه الحالة فى حالة ازالة النيوترال كل فازة سيصبح الجهد 440 فولت مع الزيادة فى الامبير


Kawa Latif Hama
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 2
نشاط [ Kawa Latif Hama ]
قوة السمعة:0
قديم 27-11-2007, 08:18 AM المشاركة 4   
افتراضي


ان الفولتية على احمال ثلاثة اللاطوارلا تتغير باالازالة النيوترل اما بالنسبة لااحمال احادي الطور تصبح كلاتي:
بما ان الااحمال مربوطة على التوازي فيمابينهم على كل خط ونقطة النيوترل هي المشترك بيناتهم (تصبح ربط لااحمال على الخطوط جميعهم على شكل ستار ) وذالك يعني ان الاجهزة اقل قدرة تصبح عليه اكثر فولتية


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 27-11-2007, 10:19 AM المشاركة 5   
افتراضي


ان الفولتية على احمال ثلاثة اللاطوارلا تتغير باالازالة النيوترل اما بالنسبة لااحمال احادي الطور تصبح كلاتي:
بما ان الااحمال مربوطة على التوازي فيمابينهم على كل خط ونقطة النيوترل هي المشترك بيناتهم (تصبح ربط لااحمال على الخطوط جميعهم على شكل ستار ) وذالك يعني ان الاجهزة اقل قدرة تصبح عليه اكثر فولتية
معك في هذا التشخيص 100% .. لأن خط Neutral المتصل بالاحمال سيحمل جهد كهربائي من خط " فيز " اخر مرورا بالاحمال .


MAH_41
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jun 2005
الدولة: syria-dar'a
المشاركات: 106
نشاط [ MAH_41 ]
قوة السمعة:0
قديم 27-11-2007, 10:27 PM المشاركة 6   
افتراضي


انا دراستي هندسة الكترون
بالثري فاز بيكون التوتر بين كل فاز و فاز 380 فولط بس التوتر بين اي فاز و الحيادي 220 و فرق الزاوية بين اي فاز وفاز 120 درجة (عفوا منك اخي mab1082)
الدائرة عبارة 360 درجة و بما انو في ثلاثة اطوار منقسم 360 على 3 فبيكون الناتج 120 درجة و هي الزاوية بين اي فازين
التوتر بين كل طور و الارضي 220 اذا و من علاقة حساب طول ضلع بمثلث معلوم طول الضلعين الاخرين و الزاوية المحصورة بينهما منكتب
u3=(u1*u1)+(u2*u2)-2*u1*u2*cosT
u3التوتر بين اي فاز و فاز ثاني
u2 التوتر بين الفاز الاول مثلا و الارضي
u1 التوتر بين فاز اخر و الارضي
T فرق الطور بين الفازين

و السلام عليكم و ارجو ان اكون قد اوصلت المعلومة


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 27-11-2007, 11:03 PM المشاركة 7   
افتراضي


فقط للتنويه ..
اغلب المناطق السكنية في المدن الرئيسية في السعودية " كاتب الموضوع " .. تستخدم جهد 127 فولت للفيزه الواحدة ..

اي ان فرق الجهد بين فيزتين هو في حدود 220 فولت ومن النادر وجود جهد 380 فولت الا في المناطق الصناعية .


الصورة الرمزية Blu Ray
Blu Ray
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
الدولة: Jeddah
المشاركات: 67
نشاط [ Blu Ray ]
قوة السمعة:0
قديم 10-12-2007, 04:41 AM المشاركة 8   
افتراضي


الكلام يلي تكلمه الجميع يدل على عدم وجود أي معلومات عن الموضوع ويدل على تفاهة البعض الذي يجيب على الأسئلة بدون علم أو إطلاع....


أولاً يجب أن يُسئل من وضع السؤال عن ما يعنيه بفصل النيوترال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


هل فصلت النيوترال عن الأجهزة كلها فصارت كأنها موصلة بسلك واحد عوضاً عن سلكين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أم أنك فصلت النيوترال عن المحول ثلاثي الأطوار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ما هي طريقة توزيع الشبكة في المصنع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



كل هذه الأسئلة يجب أن تسئل قبل أن يتجرأ المرء ويشخص هذه الحالة ويعممها على كافة الحالات...


ما أعتقده هو أنك لما فصلت النيوترال عن الشبكة عملت ما يسمى بـ (Capacitive Loading) "والذي هو الأرجح مع عدم تأكدي لعدم اطلاعي على معلومات كافية"، والذي من المفترض ألا يسبب هذه المشكلة إلا إذا كانت الشركة المزودة غير ملتزمة بالمقاييس العلمية وهي تزويد الشبكة بمفاعلات تعمل على تقليل تغير الـ(Power Factor) ليظل (Inductive Loading) وتظل قيمة الجهد ثابتة.

لكن بشكل عااااااااااااااااام لا يزيد الجهد على أي جهاز طرفي بفصل أو توصيل النيوترال إلا إذا كانت قيمة الجهد (without loading) عالية وغير مثبتة وعند تحميل الأجهزة مع بعض انخفض الجهد فمن الطبيعي أن يزيد عند الفصل معاًَ.


لكم خالص تحياتي،،،

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:43 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025