هل الضغوط تختلف عند حدوث سدد فى الاكسبنشن او الفلتر على جهاز التست مانيفولد

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 30-10-2004, 11:40 AM المشاركة 2   
افتراضي


حسب ما ارى ..

نعم يوجد اختلاف في الضغوط عند حدوث انسداد في الاكسبنشن او الفلتر مع بداية التشغيل فقط الى حين تفريغ كامل الشحنه من المبرد و خط السحب الى ان يفصل الضاغط .. وعندها يكون الضغط متساوي ..
وذالك بسبب توقف جريان الفريون خلال الاكسبنشن او الفرتر ..

:can:

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:137
قديم 06-05-2005, 10:55 PM المشاركة 3   
افتراضي


أخى الفاضل: السلام عليكم...
نعم يوجد اختلاف فى ضغوط التشغيل عند حدوث سدد ب(txv) او الفلتر وسوف يحث الاتى:
1- ارتفاع ضغط الطرد عن العادى.
2- انخفاض ضغط السحب عن العادى وربما يسجل ضغط تفريغ .
3- عدم مشاهدة سائل التبريد بزجاجة البيان بخط السائل عند انسداد الفلتر .
4- عدم سماع صوت سريان وغليان سائل التبريد بمدخل المبخر (عادتا يسمع صوت هسسسس)
5- يسجل جهاز الامبير انخفاض فى القراءة عن التشغيل العادى.
6- اخيرا يفصل قاطع الوقاية للضغط المنخفض ويقف الضاغط.


الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:95
قديم 28-05-2005, 05:00 PM المشاركة 4   
افتراضي


اضافة لما قاله الاخ الفاضل شيري كول
سوف تلاحظ ان خط الطرد دافيء
صدور صوت من الضاغط
انخفاض ضغط السحب و ارتفاع ضغط الطرد
درجة حرارة الضاغط مرتفعه جدا
عدم وجود تبريد داخل المبخر


ahmedmiro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: Egypt
المشاركات: 16
نشاط [ ahmedmiro ]
قوة السمعة:0
قديم 27-11-2010, 08:30 PM المشاركة 5   
yel


نعم يوجد اختلاف في الضغوط عند حدوث انسداد في الاكسبنشن او الفلتر مع بداية التشغيل فقط الى حين تفريغ كامل الشحنه من المبرد و خط السحب الى ان يفصل الضاغط .. وعندها يكون الضغط متساوي
وذالك بسبب توقف جريان الفريون خلال الاكسبنشن او الفرتر

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:41 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025