الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية البحث عن حلول لأعطال انظمة التكيف والإجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

george_farhan
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 85
نشاط [ george_farhan ]
قوة السمعة:0
قديم 13-03-2016, 01:51 PM المشاركة 1   
ha مشكلة في سخان غاز مصانع س(7) غاز طبيعي Twitter FaceBook Google+



اذا سمح المتخصصون في سخان غاز س (7) 10 لتر مصانع غاز طبيعي عند فتح الماء تضعف شعلة الشمعة تماما ولا تشتعل الفواني .
فماذا تكون المشكلة وفي أي جزء ؟؟
وعلى ما اعتقد هنا ان الرداخ طبيعي والجلده سليمة بدليل الاستجابه لفتح الماء يحدث ضعف في شعلة الشمعه مما يواكد ان ابرة الرداخ استجابت لحركة الماء

وهل اذا اردت تغير السخان او فكة للصيانة يجب الاتصال بشركة الغاز المتعاقد معها او ممكن عادي أي حد يفكه ؟؟

وما هو اسم المادة المستخدمة في ربط صمولة الغاز التي تستخدمها الشركة عند توصيل الغاز ؟ وهل موجوده في الأسواق ؟
اشكركم واسف على الاطالة

اعلانات

george_farhan
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 85
نشاط [ george_farhan ]
قوة السمعة:0
قديم 14-03-2016, 08:32 AM المشاركة 2   
افتراضي


لقد اكتشفت من خلال الفحص ان المشكلة في صمام الأمان بالسخان ولكن عندي مشكلة في الفك بسبب ضيق المكان فيجب ان انزع السخان بالكامل من مكانه فهل استطيع الفك والتركيب عادي او يجب الاتصال بشركة الغاز أولا ؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

george_farhan
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 85
نشاط [ george_farhan ]
قوة السمعة:0
قديم 15-03-2016, 05:43 PM المشاركة 3   
افتراضي


لقد قمت بإلغاء صمام الأمان وتشغيل السخان .
ولكن اين فنيين المنتدى ؟؟ معقوله مفيش حد خالص كده
في أسئلة بسيطه اريد اجابه عليها انا أساسا مهندس الكترونيات ومع ذلك قمت بإصلاح السخان بنفسي وتوصلت للمشكلة وحلها جزء منها .
اين فنيين المعدات ؟؟


ahmed nafee
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 381
نشاط [ ahmed nafee ]
قوة السمعة:0
قديم 15-03-2016, 11:21 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم
إذا قمت بإلغاء حساس الحرارة... فهذا فى منتهى الخطورة
إذا حدث وإنطفأت الشعلة الصغيرة من الهواء فسوف يستمر خروج الغاز ولن يفصل
مسبباً حوادث لاقدر الله
عليك بتغيير الحساس وهو رخيص الثمن (15 جنيه)


george_farhan
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 85
نشاط [ george_farhan ]
قوة السمعة:0
قديم 22-03-2016, 02:05 PM المشاركة 5   
win


السلام عليكم
إذا قمت بإلغاء حساس الحرارة... فهذا فى منتهى الخطورة
إذا حدث وإنطفأت الشعلة الصغيرة من الهواء فسوف يستمر خروج الغاز ولن يفصل
مسبباً حوادث لاقدر الله
عليك بتغيير الحساس وهو رخيص الثمن (15 جنيه)
متقلقش حضرتك من النقطة دي لاني عارفها كويس جدا وانا كنت عضو لجنة سلامة وصحة مهنية في قرية سياحية واعلم تماما وسائل وطرق الأمان .
اما بالنسبة لموضوع حساس الحرارة اعرفها تماماً ولكن الغاء صمام الأمان بالكامل كان اسهل عليا من تغيره لان السخان تم تركيبه في مكان صعب العمل فيه الا اذا تم فك السخان بالكامل من مكانه واخراجه في منطقه حره .
وطبعا مقدرش اعمل كده غير بموافقه من شركة الغاز الطبيعي والا اخد مخالفه وهم أصلا سبب عطل السخان اثناء تركيبه .
واشكر حضرتك على النصيحه بالطبع وانك الوحيد اللي رديت على مشاركتى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:50 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025