السلام علكم اخي لم استطع ارو فهمن كليح كيف اضبطها بالفاصلة
شكرا لك لخي
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برمجة تيرموستات نوع ديكسل
اولاً اخي الكريم نظبط الترموستات على درجة الحرارة المطلوبه لتفقيص وهي 37.7
نضغط على مفتاح Set لمدة تلات تواني نلاحظ LED الخاص ب C او F يومض وعندها ارفع او اخفض درجة الحرارة وضبطها على 37.7 وبهذا انتهت المرحله الأولى .
تانياً اضغط على مفتاح Set بالإظافة الى السهم أسفل لمدة خمس تواني تفتح لنا قائمة البرمجة ندهب الى CH وهي الخاصه بالتحويل من البرودة الى الحرارة ونختار Ht تم نضغط set والسهم لاعلى نخرج من القائمة وحفظ.
تم نذهب لخيار Hy وهي الخاصة ب Differential وتعني الإختلاف ونلاحظ انها مبرمجة على 2.0 يعني تشتغل عند الانخفاظ بدرجتين وتطفي عند الارتفاع بدرجتين عن الحرارة المطلوبه ، حيت نقوم بتغير هدي الخاصية بخفضها إلى 0.1 ونضغط على مفتاح Set والسهم لاعلى لنخرج من القائمة وحفظ.
نلاحظ ان الترمستات يشتغل عند درجه الحرارة 37.6 وينطفي عند الوصول لي 37.7 وهي النتيجة المطلوبه .