منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

mishmish2002
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 247
نشاط [ mishmish2002 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-09-2015, 07:53 AM المشاركة 1   
افتراضي الرجاء المساعد بتكييف يونيون اير Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
الرجاء المساعد بتكييف يونيون اير 1.5 حصان يعمل لمده نصف ساعه و يظهر خطا على الشاشه E5 قمت بتنظيف الوحده الداخليه و الخارجيه و اغير المكثف الخاص بالفانه و لكن نفس العيب و درجه الحراره ثابته على 28 درجه لا تتغير مع العلم بانه يعمل و يبرد لكن لا يوجد نزول فى درجات الحراره ثابته عند 28 درجه

اعلانات

ayedkreem
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 19
نشاط [ ayedkreem ]
قوة السمعة:0
قديم 07-02-2016, 07:09 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
الرجاء المساعد بتكييف يونيون اير 1.5 حصان يعمل لمده نصف ساعه و يظهر خطا على الشاشه E5 قمت بتنظيف الوحده الداخليه و الخارجيه و اغير المكثف الخاص بالفانه و لكن نفس العيب و درجه الحراره ثابته على 28 درجه لا تتغير مع العلم بانه يعمل و يبرد لكن لا يوجد نزول فى درجات الحراره ثابته عند 28 درجه

وعليكم السلام
رمزE5 يظهر على الشاشة عندما يتحسس حساس البايب الموجود في الراديتر الامامي الافبريتور بعدم وجود برودة كافية يعني درجة حراراة المطلوبة للتبريد ..وهذا يحدث لاسباب التاليه ....يتبع

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ayedkreem
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 19
نشاط [ ayedkreem ]
قوة السمعة:0
قديم 08-02-2016, 05:37 AM المشاركة 3   
افتراضي


وعليكم السلام
رمزE5 يظهر على الشاشة عندما يتحسس حساس البايب الموجود في الراديتر الامامي الافبريتور بعدم وجود برودة كافية يعني درجة حراراة المطلوبة للتبريد ..وهذا يحدث لاسباب التاليه ....يتبع

1.عند نقص الغاز الفريون بسبب التسريب(وجود تسريب بالمنظومة)
2.عند فصل الضاغط بسبب عارض عطل مثلا عطل الكابستور .فصل الضاغط بسبب زيادة الحمل يسحب تيار عالي الكنديسر به اوساخ او اتربه درجة حرارة الجو مرتفعة...اي سبب وهي كثيرة التي تمنع الضاغط من العمل لانه بهذه الحاله الكرت يعطي ايعاز للوحدة الخارجية للعمل المروحة والضاغط وبعد مرور فترة ولم يعمل الضاغط الحساس سوف يتحسس بعدم وجود تبريد ويقوم بفصل الوحدة الخارجية حفاظا عليها من التلف ويظهر الكودE5

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:00 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025