السلام عليكم لدي سبلت بعد اكمال التنصيب لم تعمل الوحدة الخارجية الى بعد وقت تقريبا 3 دقائق وكان فيه نقص للفريون قمت افراغ الفريون وعملت فاكيوم وقمت باعطائه الغاز و قمت لتشغيل السبلت لاكمال التعبئة لاكن الوحدة الداخلية تعمل والوحدة الخارجية لاتعمل ما الحل جزاكم الله مع العلم الوحدة الخارجية كانت تعمل قبل التفريغ وفمت بالفريغ والجهاز طافي
السلام عليكم تاكد يا اخي من السونسورات الموجودة عند الكمبروسر لانها توقف المكيف لما يكون فاضي لتفادي هدا المشكل اضغك على الكونتكتر وشغل المكيف وابدا عملية التعبئة وافضل ضاغط على الكونتكتر حتى تتم عملية التعبئة وبعدها ارفع يدك وسيصبح السونسورات شغالة بعدها وشكرا
الاشتراك في قناة ابوبهاء الدين للتكييف والتبريد
Subscribe to the channel http://www.youtube.com/channel/UCl24...confirmation=1
حدث معي من قبل، اولا اعد التفريغ وعمل فاكيوم , تاكد قبل كل شيئ ان التيار يصل الضاغط وان الوحدة الخارجية تشتغل، بعدها قم بتعبئة الغاز على دفعات ولا تسرع في التعبئة حتى تصل للشحنة المطلوبة