منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 02-05-2015, 11:45 AM المشاركة 1   
x1 مشكل تغيير الفازات Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مكيف هوائي حائطي 50000بتو نوع الكمبرسور سكرول
المكيف فيه حماية ترتيب الفازات جاء تفني وأخطأ شغل المكيف مباشرة من الكنتكتور لأنه كان مغير الفازات فلم يشتغل المكيف فأقلعه من الالكنتكتور وأثبح الكمبرسور يصدر صوت كبير وسخن جدا وأصبح لا يضغط الغاز أي تعادل الضغوط
فهل بعد هذا الخطأ إنتهى الكمبرسور أم لا
أفيدوما مأجورين

اعلانات

عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 02-05-2015, 12:58 PM المشاركة 2   
افتراضي


أين أنتم يا خبراء

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 03-05-2015, 01:11 PM المشاركة 3   
افتراضي


61 مشاركة ولارد أين المهندسين أم أنكم لم تفهموا السؤال


عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 07-05-2015, 06:25 PM المشاركة 4   
افتراضي


122 مشاهدة ولا رد
الحمد لله إنتهى المشكل حيث لما تغير الفاز من عاد الكمبرسور للعمل مرة أخرى


سند الحميدي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 7
نشاط [ سند الحميدي ]
قوة السمعة:0
قديم 12-05-2015, 06:10 PM المشاركة 5   
افتراضي


في الحقيقه السوال غير واضح ولكن الحمدلله ان المكيف يعمل الان بشكل جيد بتوفيق يا غالي


عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 15-05-2015, 07:31 PM المشاركة 6   
افتراضي


السؤال يا أخي واضح هو أنه يوجد مكيف ثلاثة فاز 1.2.3 بالترتيب قام فني بقلب الفازات 1.3.2 فإشتغل الكمبرسور بالمقلوب وهذا الكمبرسور من نوع scroll


THE GATE
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 63
نشاط [ THE GATE ]
قوة السمعة:0
قديم 17-05-2015, 12:15 AM المشاركة 7   
افتراضي


نحن نأسف لك مهندس عماد .. ولكن كلنا ظروف عملنا مختلفة ..

اما بالنسبة لسوالك .. ففعلا زى ما حضرتك قلت الاجابة الى الفنى فعلا نفذها .. وطبعا جهاز الحماية من عكس الفيز لن يجد اى مشكلة وبالتالى سوف يعمل بشكل طبيعى وذلك لان عكس الفيز لم يحدث من مصدر او منبع الكهرباء .. والسؤال الان هل حدث ضرر ما بالضاغط ؟؟؟؟؟
والاجابة هى لن يحدث ضرر اذا كانت المدة الزمنية لهذا الخطا لم تكن طويلة .. اما اذا كانت غير ذلك فان الحرارة الكبيرة التى سوف تتولد من الضاغط سوف تؤدى الى اضرار بالاجزاء الميكانيكية وتغيير فى خصائص الزيت وزيادة عن ذلك انهيار عزل ملفات المحرك ..

وهذا الخطا يسبب ان الضاغط لن يقوم بدورة الاساسى وهو مرحلة الانضغاط فيظهر ان قياس الضغط المنخفض = قياس الضغط العالى .. و كان الضاغط مفوت .. ويحدث صوت عالى اثناء التشغيل (( صوت نحر ))
تحليل المشكلة:
هناك فرق كبير بين الضاغط الترددى والضاغط الحلزونى وهو ان الضاغط الترددى الذى يعمل بمحرك 3 فيز لن يتاثر بانعكاس الفيز وذلك لانه مجرد بستم طالع نازل فلو عكسنا الفيز برضة هايفضل البستم طالع نازل .. اما الضاغط الحلزونى لو عكسة اتجاه دورانه فسوف يتغيير اتجاة دوران الحلزون مسببا ما قلنا

تلميح :
الضواغط التى تعمل بمحرك احادى الوجه لا ينعكس اتجاهها بمجرد عكس اتجاه أطراف الكهرباء .. ولكن عكس اتجاهها يحدث اذا عكسة اطراف توصيل احد الملفيين (( التشغيل لوحده أو التقويم لوحده )) ...


عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 26-05-2015, 08:35 PM المشاركة 8   
افتراضي


جزاك الله خيرا أخي المهندس THE GATE على هذا التوضيح
أحيانا المعلومات النظرية لا بد لها من تدعيم عملي من أهل الخبرة والاختصاص
وشكرا مرة أخرى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:04 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025