لدي فقاسة بيض أوتوماتيكية 120 بيضة صنع جزائري وقد شككت في عدم صلاحية ترموستات ديجيتال لأني عندما أقيس درجة الحرارة داخل الفقاسة أجدها 39 وتفوق في بعض الأحيان إلى 41 مئوية ، وفي نفس الوقت الترموستات يشير إلى درجة حرارة مابين 37 و38 مئوية ، الترموستات من نوع eliwell id961 فرنسي الصنع ، والترمومتر الذ ي قست به الحرارة في الداخل إلكتروني حساس ، مما تسبب لي في خسارة البيض الذي وضعته فيها ، وفي بعض الأحيان الترموستات لا يعمل إيقاف الهيتر فتصعد الحرارة إلى 48 مئوية ة وما يفوق ، وأجد الكتابة dff في الترموستات ، فما معنى ذلك ، للعلم أني قليل الفهم في اللغات الأجنبية ، وقد قمت بشراء ترموستات آخر من نوع lae at1-5 إيطالي الصنع ، إلا أنني خربت فيه ولم أستطع أن أبرمجه لقلة خبرتي في المجال ، للعلم أن الترموستات يعمل مع الكونتاكتور في تشغيل وإيقاف الهيتر .
واحتمالاتي هي كالآتي :
1- يجب إعادة برمجة الترموستات الأول ( وهنا أحتاج لمساعدتكم ) .
2- تبديله بالثاني ( مساعتكم في برمجته أيضا ) .
3- تبديل الكونتاكتور أو نزعه نهائيا و إنشاء دائرة جديدة ( مطلوب دائرة دون كونتاكتور) .
4- تبديل الهيتر بمصباح أو اثنين ، مع العلم أن الفقاسة ليست كبيرة الحجم : 75*50 على 50 ارتفاع .
السلام عليكم
ما فهمته من مشاركتك ان هناك مشاكل فى الترموستات
ممكن يكون احد المشاكل الاتية
عدم التوصيل الصحيح للترموستات
ممكن يوجد مشكلة فى الحساس الخاص بالترموستات . يجب ان يكون غير ملامس لاى شئ . يكون فى اتجاه مرور الهواء
ياريت لو فى صورة للترموستات من واجهة التوصيل
ممكن تبدل الهيتر بمصباحين 100 وات يكفى لفقاستك