قديم 06-06-2014, 10:09 AM المشاركة 1   
افتراضي مشكله تكون ثلج علي خط الراجع رغم تقليل الشحنه Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
يوجد ثلاجه جينرال امريكيهصناعه 1988 ... تم شحنها بالفريون R12 بعد اكتشاف انسداد بالفلتر ادي لعدم التبريد بالثلاجه ,,
لكن الفلتر الخاص بها كان من نوع غريب فكان مدمجا بداخل زعانف المكثف فقام الفني بقطعه و تركيب فلتر جديد من الأنواع الموجوده في مصر وهو ايطالي الصنع ,, وقام بالشحن والأمور عادت لطبيعتها والتبريد ممتاز ...
لكن وجدت طبقه جليديه متكونه لمسافه حوالي 20 سم علي خط الراجع وتزول فورا بمجرد اطفاء الثلاجه و هذه الطبقه تتكون بعد تشغيل الثلاجه بحوالي ربع ساعه ,,,

استدعيت الفني مجددا وقام بتسريب بعض الفريون ولكن الثلج لم يذب وقال ان هذا وضع طبيعي ولا خوف منه طالما الثلج لا يتكون علي طول خط الراجع بدءا من الموتور وحتي دخول كويل التبريد وطالما ان الموتور يعمل جيد لفتره طويله ا ولا يفصل عن طريق الأوفر لود فلا داعي للقلق ...

فهل كلامه صحيح ؟؟؟؟ و كنت قد قرأت سابقا عن ان الفلتر او الدراير يجب انت يتناسب مع الضاغط ... فهل تاثير تغيير الفلتر بنوع يختلف عن ما كان بها قد يؤدي لذلك .... علما بان الفلتر الجديد هو من الأنواع الشائعه في السوق المصري ومتداول و الضاغط الخاص بالثلاجه هو من نوع جينيرال الكتريك و يعطي 800 BTU /HR

ارجو الافاده اخواني ..

اعلانات

زكى بدر
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 104
نشاط [ زكى بدر ]
قوة السمعة:0
قديم 07-06-2014, 07:26 AM المشاركة 2   
افتراضي


يا مسهل يا رب

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,114
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:87
قديم 07-06-2014, 01:54 PM المشاركة 3   
افتراضي


هل تجميد الثلاجة للماء واللحم جيد أم لا؟
اذا كان جيد وكانت الثيرموستات تفصل بشكل طبيعي فلا داعي للقلق


tarek aly
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 4
نشاط [ tarek aly ]
قوة السمعة:0
قديم 26-07-2014, 02:29 AM المشاركة 4   
افتراضي


اى فلتر عبارة عن مصفاة وسيليكا جيل اما الفلتر الذى تم تركيبة مختلف فى الشكل فقط اما بالنسبة للثلج على الراجع فهو نتيجة زيادة فى الشحنة


ابودياب
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2014
المشاركات: 29
نشاط [ ابودياب ]
قوة السمعة:0
قديم 27-07-2014, 02:09 AM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم اخي المشكله هي نقص في الشحنه والله الموفق


سند الحميدي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 7
نشاط [ سند الحميدي ]
قوة السمعة:0
قديم 12-05-2015, 09:45 PM المشاركة 6   
افتراضي


اخي العزيز المشكله في هذا الحاله ان الانبوب الشعري قصير قليلآ ولهذا السبب تعود كميه من الغاز على شكل سائل فيعجز الكمبيريسور عن دفعه مره اخرى فتتكون الى ثلج في خط الراجع هذا اذا لم تكن الشحنه زاده .... عمومآ الحل سهل فقط ضع عازل فوق هذا البيب وقوم بوضع لاصق اي تيب فوق العازل وسوف ينتهي هذا كله .... العازل عبره عن سفنج اسود يتركب فوق البيب ومن ثم تيب اسود


aymanaql
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 12
نشاط [ aymanaql ]
قوة السمعة:0
قديم 17-05-2015, 10:45 PM المشاركة 7   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

ممكن يا اخي يكون في سدد في الدائرة انت نظفتت الدائرة والا لا

لو منظفتش الدائرة نظف الدائرة الاول قبل الشحن


aymanaql
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 12
نشاط [ aymanaql ]
قوة السمعة:0
قديم 17-05-2015, 10:48 PM المشاركة 8   
افتراضي


لو نظفت الدائرة وبتشحن برجاء متابعة علامات ظبط الشحنة

1- الفريزر يشمع كله
2- بروده ماسورة الراجع (يعني تكون برده بس لكن لاعليها ماية ولا بتعمل ثلج )
3-فصل الثروستات

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:39 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024