السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو المشاركة من الجميع
في ثلاجات العرض يتم تركيب مروحة لتبريد المكثف
هل استطاعة المحرك وقطر المروحة تؤثر على عملية التبريد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو المشاركة من الجميع
في ثلاجات العرض يتم تركيب مروحة لتبريد المكثف
هل استطاعة المحرك وقطر المروحة تؤثر على عملية التبريد
بالطبع يتم تصميم المروحة من ناحية قطرها وزاوية ميل ريشة المروحة وعدد الريش وقدرة الموتور وعدد لفاته كلها لها تأثير على كمية التبريد
وفى النهاية أو الغاية من ذلك هو تخفيض درجة حرارة السربنتينة أو المكثف والغاز السائل داخله إلى درجة حرارة الجو (ميش أقل طبعا لأن ذلك غير عملى) بعد ضغط الغاز عن طريق الضاغط وتحوله للحالة السائلة
ومازاد عن ذلك فهو إهدار للطاقة.. بمعنى إذا كانت المروحة الحالية تقوم بذلك وتصل بحرارة المكثف إلى درجة حرارة الجو أو غالبا أعلى منها قليلا فقد أدت المطلوب
وطبعا ظروف التهوية العادية وتجديد الهواء باستمرار عند ذلك الجزء مهم جدا .. بمعنى لوجعلت هذه المجموعة تجاه الشارع أو فى مكان متجدد التهوية فهذا يجعل الفارق فى عملية التبريد كبير
كل عام والجميع بالف خير اضحى مبارك شكرا لك على المشاركة كتبت هذا الموضوع لمشكلة حدثت معي وهي اتصل بي زبون وقال لي بانه احضر ثلاجة عرض وبحاجة الى اصلاح وبعد الفحص تبين :
- الدرة خالية من الغاز وسبب خروج الغاز كسر في احد مواسير المكثف
-عدم وجود مروحة تبريد
بعد معالجة التهريب وتركيب مروحة جديدة لم تصل درجة التبريد الى الحد المطلوب وبقيت مستقرة بين 15 و17 درجة وحرارة المكثف والفلتر اقل من حرارة الجو قمت بوضع قطعة من الكرتون لتغطي نصف المكثف والحمد لله نزلت درجة الحرارة تقريبا الى 5 مئوية وهي اقل درجة حصلت عليها
والسؤال :
هل يمكن تحديد قطر المروحة واستطاعة المحرك من المكثف او الضاغط
واشكرك اخ اسناوى على المشاركة