أخى الفاضل /nabil2006
تحية طيبة
عند وضعية التدفئة وعندما تصل درجة الحرارة الخارجية الى 5 درجات او اقل فانة يحدث الاتى:
1- يتكون طبقة من الثلج على الملف الخارجى (المبخر).
2- يقوم الحساس على الملف باعطاء اشارة تكون الثلج.
3- تقوم وحدة التحكم الرئيسية بايقاف المروحة الداخلية والخارجية.
4- يتم تشغيل الضاغط ولكن فى الدورة المعكوسة (اى يتم عكس دورة التبريد فيكون الوحدة الخارجية مكثف يعطى حرارة لاذابة الثلج ويكون الملف الداخلى مبخر يعطى برودة لذلك تلاحظ عدم استقرار درجة الحرارة )
5- بعد تمام ذوبان الثلج يتم ايقاف الوحدة لمدة دقائق (5 دقائق).
6- تعود الوحدة بعكس لدورة مرة اخرى وتعود الى وضعية التدفئة .
فيجب الانتظار حتى تعود الوحدة للعمل الطبيعى لها وعدم التسرع بايقاف المكيف واعادة تشغيلة مرة اخرى.
والا ربما يكون هناك عطل تحكم باللوحة الرئيسية الالكترونية.
ويجب الكشف عن العطل بواسطة فنى متخصص لتحديد العطل.