السلام عليكم
البعض يعاني من ارتفاع درجة حرارة الفقاسة حتى بعد اغلاق الترموستات الالكتروني وقطع الكهرباء عن المصابيح , لان وهج وحرارة المصباح حتى بعد انقطاع الكهرباء عنها تبقى تعطي القليل من الحرارة مما يسبب برفع الحرارة احيانا الى 39 أو 40 درجة مما يسبب مشاكل للبيض وخصوصا اذا كان بشكل مستمر
الحل بسيط جدا وربما يعرفه اغلب الاعضاء ولكن احببت ان اكتبه ليستفيد منه من لا يعلم
أغلب او كل الترموستات الالكتروني يوجد به مخرج تيار كهربائي عدد 2 :
الاول : يخرج منه تيار كهربائي الى المصابيح لتشغيلها عندما تكون الحرارة أقل من المطلوب
الثاني : يخرج منه تيار كهربائي عندما تصل الحرارة الى المستوى المطلوب او اكثر
وطبعا عندما يكون في تيار بالاول يكون الثاني مطفئ وبالعكس
وهكذا يمكننا تركيب مروحة صغيرة داخل الفقاسة قرب المكان الذي تكون به الحرارة زيادة ويكون اتجاه الهواء الى خارج الفقاسة عبر ثقب صغير , وطبعا سوف يتم وصل المروحة الى المخرج الثاني بحيث عندما تزيد الحرارة سوف يتم تشغيل المروحة لطرد الهواء الساخن الى الخارج . وطبعا عند تشغيل المصابيح تكون المروحة مطفية
هذه هي الفكرة البسيطة وارجوا من الاستاذ ابو احمد والاعضاء تصحيح وجهة نظري اذا كانت صحيحة أو خطأ