منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

mlkalfdaa1
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 4
نشاط [ mlkalfdaa1 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-11-2012, 08:03 PM المشاركة 1   
افتراضي عطل مكيف قطعطين Twitter FaceBook Google+



اسلام عليكم
أني مبتدأ في التكيف
عندي مكيف قطعطين نوع جيند بود صيني 1.5
عند تشغيل على البارد يشتغل تمام وامبير كما مكتوب عليه 9
وشحنة تمام 60 وعندما يشتغل على ساخن خلال دقيقة يرتفع
امبير من 9 الى 19 تدريجان ويفصل ثم يعيد اقلاع
فما الحل

اعلانات

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:89
قديم 08-11-2012, 10:22 PM المشاركة 2   
افتراضي


الخلل في الغالب كون في القطعة الداخلية: احتمال المروحة الداخلية لا تعمل أو ضعيفة جدا.
أو الراديتر الداخلي متسخ جدا أو الفلاتر.
أو في حال وجود ستاير فوق المكيف قد تكون نازلة على المكيف.

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

mlkalfdaa1
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 4
نشاط [ mlkalfdaa1 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-11-2012, 11:45 AM المشاركة 3   
افتراضي


اخي الكريم الريدتير نظيف والمروحة وقوية


الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:89
قديم 09-11-2012, 10:40 PM المشاركة 4   
افتراضي


قد يكون المشكل بالكبلري الخاص بالتدفئة ولو اني لا اجزم بذلك لاني لست على دراية كبيرة بالكبلري في الدورات المعكوسة

على ما اعتقد ان الكبلري في التكييف الذي يحتوي صمام عاكس يكون الكبلري من جزئين واحد للتبريد والاخر للتدفئة ويحتوي على صمام عدم رجوع.


mlkalfdaa1
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 4
نشاط [ mlkalfdaa1 ]
قوة السمعة:0
قديم 10-11-2012, 05:15 PM المشاركة 5   
افتراضي


طيب اخي الكريم هل يكون في سدد في القطعة داخلية اوخارجية
وكيف يتم فحصها او تنظيف
عند تشغيله على ساخن يصل الضغط الى 500 على خط السحب
العريض


frigoriste sami
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 40
نشاط [ frigoriste sami ]
قوة السمعة:0
قديم 15-11-2012, 06:22 PM المشاركة 6   
افتراضي


اعتقد ان الصمام العاكس يهرب بعض الغاز الى الضاغط مما يرفع حرارته ويفصل overload


mlkalfdaa1
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 4
نشاط [ mlkalfdaa1 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-11-2012, 11:52 AM المشاركة 7   
افتراضي


كيف اسحب الهواء من الضاغط بدون فاكيوم

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:08 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025