وطلبى هو اننى لدى مزرعة وبها محول كهرباء حكومى وقدرتة 100 كيلو وارغب فى توصيل كابل من المحول الى مكان البئر الذى يبعد عن المحول 750 متر وارغب فى شراء كابل لهذا الغرض على ان يكون المنيوم
المطلوب
1 / ماهى مواصفات هذا الكابل حيث ان موتور طلمبة المياة المراد تشغليها بهذا الكابل هى 75 حصان 380 فولت

2 / هل يحتاج اى تركيات اخرى غير الكابل ام الكابل فقط

3 / وجدت لدى شركة السويدى للكابلات مقاس
3*70*35
3*95*50
اى منهم يصلح ؟؟؟

ولكم وافر التقدير
ابو حسام

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,733
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 01-11-2012, 07:08 AM المشاركة 2   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم / حسان
مقاطع الكبلات التى عرضها لاينفع منها هذا ولا ذاك فى هذه المسافه التى ذكرتها وهى 750 متر على حد قولك بالنسبة للفولت 380 فولت لانه يحدت فقد كبير فى الفولت فى هذه المسافه وهذا قد يسبب تلف المحرك وقد تحتاج الى مساحة مقطع كبيره جدا وهذا غير موجود ومكلف جدا
ولكن الحل الامثل ان تضع المحول قدرة 100 كيلوا وات بجوار المزرعة على بعد 100 او 150 متر فقط
شكرا لك حبيبى

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية hassan galal
hassan galal
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 48
نشاط [ hassan galal ]
قوة السمعة:0
قديم 05-11-2012, 01:43 AM المشاركة 3   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم / حسان
مقاطع الكبلات التى عرضها لاينفع منها هذا ولا ذاك فى هذه المسافه التى ذكرتها وهى 750 متر على حد قولك بالنسبة للفولت 380 فولت لانه يحدت فقد كبير فى الفولت فى هذه المسافه وهذا قد يسبب تلف المحرك وقد تحتاج الى مساحة مقطع كبيره جدا وهذا غير موجود ومكلف جدا
ولكن الحل الامثل ان تضع المحول قدرة 100 كيلوا وات بجوار المزرعة على بعد 100 او 150 متر فقط
شكرا لك حبيبى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اشكرك اخى العزيز ابو قشة
بخصوص نقل المحول هذا مستحيل
ولكن مارأيك لو جعلت الكابل اكبر مثلآ 3*120 او 3*150 مع طرف السالب طبعآ
ارجوا الأفادة لأنة ليس لدى حلول غير توصيل التيار من المحول الى طلمبة المياة
فى مسافة 750 متر
وماذا لو اتيت بمنظم تيار (استبلايزر) ؟؟؟؟
وكم تكون قدرتة ؟؟؟؟
عفوآ لكثرة الأسئلة
ولك منى التحية
ابو حسام



الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 05-11-2012, 11:13 AM المشاركة 4   
افتراضي


اخي حسن ..
المسافة بعيدة و الحمل كبير . فلا بد من ان تكون المحولة قريبة من الحمل ...


الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 05-11-2012, 02:53 PM المشاركة 5   
افتراضي


[SIZE="3"]الاخ حسن ان ماتقدم من الاخوة هو الحل الامثل لحل المشكلة ولتوضيح ذالك اجريت لك بعض الحسابات لكي تكون على بينه من معلومات حيث لديك محرك 75حصان اي انة ذو قدرة حوالي( 55927w) اي 56كيلو واط لذلك يكون التيار حوالي 106 أمبير وحسب الجداول الخاصة بمواصفات الكيبلات (Twisted Cable) يكون فقدان الجهد لمسافة 750 متر بتيار 106 امبير وجهد 380 فولت هي كما يلي الكيبل 50 ملم الفقد هو حوالي 62 فولت وهو فقد كبير جدا وغير مقبول اما الكيبل 70 ملم الفقد حوالي 47 فولت وهو فقد كبير ايضا وغير مقبول اما الكيبل نوع 95 ملم الفقد بالجهد 35.7 فولت وهو كبير نوعا ما وخصوصا اذا كان الحمل هو محرك كهربائي اما الكيبل 120 أقصد 3*120 فهو 27فولت رأيي الشخصي وربما اكون غير دقيق بهذا الراي هو (لو امكن رفع تاب المحول للدرجة 4 أو 5 ممكن تعويض هذا الفقد الى الحد المقبول باستخدام الكيبل الاخير 120ملم.ويبقى الحل نقل المحول الى مسافة اقرب للمحرك فلو نقلت على اقل تقدير على بعد 250متر عن المحرك لكان الفقد بالجهد وصل الى ثلث القيمة اعلاه اي 9 فولت باستخدام 3*120 وهذا مقبول مع امنياتي لك بالتوفيق .


التعديل الأخير تم بواسطة : نعيم البديري بتاريخ 05-11-2012 الساعة 03:37 PM

الصورة الرمزية hassan galal
hassan galal
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 48
نشاط [ hassan galal ]
قوة السمعة:0
قديم 05-11-2012, 10:09 PM المشاركة 6   
افتراضي


[SIZE="3"]الاخ حسن ان ماتقدم من الاخوة هو الحل الامثل لحل المشكلة ولتوضيح ذالك اجريت لك بعض الحسابات لكي تكون على بينه من معلومات حيث لديك محرك 75حصان اي انة ذو قدرة حوالي( 55927w) اي 56كيلو واط لذلك يكون التيار حوالي 106 أمبير وحسب الجداول الخاصة بمواصفات الكيبلات (Twisted Cable) يكون فقدان الجهد لمسافة 750 متر بتيار 106 امبير وجهد 380 فولت هي كما يلي الكيبل 50 ملم الفقد هو حوالي 62 فولت وهو فقد كبير جدا وغير مقبول اما الكيبل 70 ملم الفقد حوالي 47 فولت وهو فقد كبير ايضا وغير مقبول اما الكيبل نوع 95 ملم الفقد بالجهد 35.7 فولت وهو كبير نوعا ما وخصوصا اذا كان الحمل هو محرك كهربائي اما الكيبل 120 أقصد 3*120 فهو 27فولت رأيي الشخصي وربما اكون غير دقيق بهذا الراي هو (لو امكن رفع تاب المحول للدرجة 4 أو 5 ممكن تعويض هذا الفقد الى الحد المقبول باستخدام الكيبل الاخير 120ملم.ويبقى الحل نقل المحول الى مسافة اقرب للمحرك فلو نقلت على اقل تقدير على بعد 250متر عن المحرك لكان الفقد بالجهد وصل الى ثلث القيمة اعلاه اي 9 فولت باستخدام 3*120 وهذا مقبول مع امنياتي لك بالتوفيق .
اشكر حضرتك جدآ على هذا الرد ولكن لى استفسار مع الوضع فى الأعتبار ان ليس لى خبرة بالكهرباء ولذلك ارجوا التوضيح لى بشكل مبسط
هل لو كان حجم الكابل وصل الى 3*150 او 3*200 يصلح

لأن من الصعب على نقل المحول من مكانةالحالى
ولذلك ابحث عن اى حلول اخرى
ولك منى التحيىة



الصورة الرمزية hassan galal
hassan galal
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 48
نشاط [ hassan galal ]
قوة السمعة:0
قديم 05-11-2012, 10:10 PM المشاركة 7   
افتراضي


اخي حسن ..
المسافة بعيدة و الحمل كبير . فلا بد من ان تكون المحولة قريبة من الحمل ...
اشكر حضرتك على الرد ولك منى التحية


الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 06-11-2012, 11:14 AM المشاركة 8   
افتراضي


الاخ حسن السلام عليكم اذا تعذر عليك نقل المحولة وكنت مجبرا على استخدام الكيبل فانصحك بالاتي.. اولا يجب استخدام كيبل 3*150 ملم او اكثر سمك ان وجد مع سلك بارد طبعا باي قياس كان لانك بحاجة اليه في لوحة التحكم والحماية للماطور ..ثانيا رفع تاب المحوله الى درجة اودرجتين اعلى من قبل المختص بصيانة الكهرباء في المنطقة ..ثالثا استخدام لوحة سيطرة كاملة تحتوي على عملية تشغيل الماطور (ستار دلتا) كي لايسحب تيار عالي في بداية التشغيل وكذلك استخدام القطعة (فيز فلر) التي تحميك من نقص او اختلاف اوضعف الفيز .. واتمنى لك التوفيق وساكون معك بمتابعة الموضوع..

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:07 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025