السلام عليكم اخوتي وكل عام وانتم بالف خير وتقبل الله منكم الطاعات

اخواني لدي سبلت 1 طن نوع بيكو BEKO كان يعمل بصورة جيدة ولكن بسبب التيار الكهربائي والفولطية الغير مستقرة اصبح لا يعمل ولا ينهض نهائيا وتبقى فقط المروحة الداخلية وهواء عادي قمت بتركيب جهاز معدل الفولتية ووجدت ان الفولتية الداخلة تقريبا 180 فولط او اقل لكن الخارجة 220 فولط ثابت فرجع السبلت يعمل بصورة طبيعية مرة اخرى وبعد 3 اسابيع عاد الجهاز مرة اخرى لا يعمل والمشكلة انه عندما ينهض يسحب امبيرية عالية تصل الى 35 امبير علما انه 1 طن اي انه يجب 5 - 6 امبير فقط ويبقى هكذا لعدة ثواني ثم لا ينهض ويعود لحالة الهواء فقط عدة دقائق وعندما ينهض يسحب امبيرية عالية وهكذا
علما باني جربت تشغيل السبلت بدون معدل الفولتية لكن على تيار مستقر 220 فولط ونفس المشكلة لا ينهض ويسحب امبيرية عالية

اخوتي انا لست مهندس ولكني احب ان اصلح الاجهزة المنزلية بنفسي فاذا كان هناك اي اجراء او شرح لتصليح هذا الخلل ارجو التوضيح من حضراتكم

مع فائق الشكر والتقدير واسف على الاطالة

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 20-08-2012, 06:11 PM المشاركة 2   
افتراضي


نقص الجهد يؤدي الى زيادة في التيار .. واستمرار زيادة التيار ينتج عنه احتراق لملفات الظاغط ..

عموماً هل هناك صوت بسيط ينتج عن الظاغط عند التشغيل ؟..


اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

AL!
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 2
نشاط [ AL! ]
قوة السمعة:0
قديم 21-08-2012, 04:09 PM المشاركة 3   
افتراضي


شكرا لك اخ فهد
القطعة الداخلية لا يوجد بها صوت
اما القطعة الخارجية بصراحة لم افحصها سافحصها اليوم واتاكد


frigoriste sami
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 40
نشاط [ frigoriste sami ]
قوة السمعة:0
قديم 23-08-2012, 09:41 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انتبه اخي الكريم Al

فالمكيف الخاص بك صراحة يريد الانتحار !!!!

35 امبير كثيرا جداااا

هناك بعض الاشياء التي قد تجعلك تصلح المشكلة


قم بافراغ الضاغط من الغاز

ثم غير الكابستور باخر جديد واكبر

شغل الضاغط بدون كرت

واخيرا قم بقياس الامبير المسحوب لو كان اقل من 4 فالضاغط سليم ما عليك سوى البحت عن سبب ارتفاع الامبير مثل نقص الفولتية او انسداد جزئي او كلي او هواء في المنظومة او الوحدة الخارجية بها اوساخ عليك تنظيفها لو كان اكثر وهو فارغ من الغاز مثلا 15 او اكثر فملفات الضاغط محترقة



بالتوفيق


الصورة الرمزية nazar sss
nazar sss
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: lraq / Salah al-Din
المشاركات: 307
نشاط [ nazar sss ]
قوة السمعة:0
قديم 30-08-2012, 12:00 PM المشاركة 5   
افتراضي


الحل الاسهل تغيير الكابستور بنفس السعة


دعجةابومهاوش
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1
نشاط [ دعجةابومهاوش ]
قوة السمعة:0
قديم 24-05-2015, 09:22 PM المشاركة 6   
افتراضي


عندي مكيف بيكو 2 طن اول ماركبتة ماكان يفصل على 18 كان يفصل بعد 22 بس صار فية تنفيسة غاز اوجبت الفني اوصلح العطل لاكن حصلت مشكلة انة صار يفصل اكثر من ما يشتغل شو السبب

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:11 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025