السلام عليكم أخوتي الأعزاء
أود استشارتكم في مشكلة تحصل معي وهي ضعف تبريد مكيف سامسونغ 2 طن/قطعتين.
المكيف هو 2 طن نوع سامسونغ والضاغط مكبسي.
جهد التغذية ممتاز وهو 220 فولت.
تم قياس الضغط فوجدته 80!! فقمت بقياس التيار فوجدته 12 أمبير وهو القيمة الأسمية.
قمت بإحضار الفني فقام بإنقاص ضغط الغاز إلى 70 فانخفض التيار إلى 9 أمبير وضغف التبريد أكثر بكثير!!
فاضطر الفني إلى إضافة غاز ليعود الضغط إلى 80 للوصول إلى التيار الاسمي وهو 12 أمبير.
جواب الفني كان أن الضاغط قارب على انتهاء عمره (هو يعمل منذ 6 سنوات بشكل متقطع في الشتاء فقط).
أنا لم أقتنع بهذا لأن انتهاء عمر الضاغط يسبب ارتفاع التيار!!
ملاحظة: قبل فترة قصيرة تم تغيير الصباب والغاز ومروحة التبريد الخارجية، وسبب تغيير المروحة هو تعطلها بالكامل. راقبنا المروحة وهي تعمل بشكل ممتاز الآن.
فهل يمكن أن يكون المشكلة هي فيما قاله الفني أم في الغاز أم هناك شيء غريب لأن المكيف فجأة فقد قدرته على التبريد.
كما أن الوصلة الغليظة عند القطعة الخارجية تتعرق بشكل كبير. والعزل للأنابين والتي طولها 6 أمتار ممتاز.
أرجو النصح.
وجزاكم الله خيراً.