اخي العزيز من الخبرة التي اكتسبتها في الفترة التي اعمل بها في هذا المجال واساسا انا مهندس تبريد .
قم بضغط الوحدة بالهواء حتى يصل الى 300psi وبعد الفحص والتأكد من مكان التسريب قم بتفريغ الوحدة من الهواء واعمل فاكيوم طويل وثلاثي اي في البداية اعمل فاكيوم لمدة لا تقل عن نصف ساعة بالضبط وبعد ذلك اشحن الوحدة قليل من غاز الفريون وابدأ الفاكيوم حتى يصل 29 ضغط زئبق وبعدها كرر هذه العملية مرتين بعد ذلك اشحن وانا اتحمل المسؤلية الكاملة عن كلامي .
السفير77 معكم
|
تمام مهندسنا
اهم حاجه الضغط 300 والكشف على كل الوصلات بعنايه
هذا بالنسبه للوصلات الظاهره اما الوصلات المغطاه مثل
فريزر الثلاجه 2 باب فيمكن الإستلال بفرق الضغط عن
ضغط الثلاجه مع وضع مقياس ووصلات الضغط تكون
سليمه ونلاحظ الضغط على المقياس بعد فتره ممكن
6 ساعات مبدئياً لو تراجع المؤشر ؟
عندك تسريب داخلى 0
شكراً