السلام عليكم:
لدي عدد من الستارئر الكهربائية وقمت بتوصيلها على ريليات فيندر (ميني ريلية) طراز 250v/5A وقمت بتشغيل كل مرحلة من الفتح او الاغلاق على مفتاحي ستارت (لحظي) اي ان عند الضغط على احد مفاتيح التشغيل (NO) يتم تشغيل مجموعة ريليات الفتح و بدورها تقوم بتشغيل المحركات كلها لتفتح النوافذ وهكذا. مع العلم قمت باضافة ريلية زمنية لـتأخير وقت التماس (حتى انتهاء شوط فتح الستائر 20 ثانية)
سؤالي : اريد ان تعمل الريليات من مفتاح الستارت اولا واذا استمر الضغط على نفس المفتاح لمدة 3 ثانية تعمل الريلية الزمنية و تحافظ على وصل التيار للريليات نفسها حتى انتهاء الشوط المحدد 20 ثانية مثل طريقة فتح و اغلاق زجاج السيارة(السائق).