ما العلاقة التي تربط بين قطر السلك والأمبير وعند توصيل التيار الكهربائي لمكيف مثلاً يبعد عن مصدر التيار الكهربائي مسافة 15 متر كيف نقوم بتحديد مواصفات السلك لتغذية المكيف بالتيار الكهربائي .. مشكورين وتحياتي للجميع .
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اولا يتم معرفة قدرة المكييف بالحصان ام بالوات اذا كان بالحصان يتم تحويله بالوات فمثلا اذا كان المكييف قدرته 3حصان ويعمل على ضغط 220 فولت يتم تحويله الى الصور الاتيه
3 حصان ×736=2208 وات
(للحصول على التيار المقنن للمكيف))
2208÷220 فولت=10 امبير فى الحمل العادى ام فى حالة بدء المكييف فيصل امبيره الى اربعة اضعاف الامبير العادى ويتلاشى الى ان يصل الى 10 امبير عندما ياخذ المحرك 75% من سرعته القانونيه
(( حساب قطر السلك للمسافه 15 متر والتى تم ذكرها سابقا كالاتى))
ل =15 متر وهو الطول اوالمسافه
ت= 10 امبير وهى شدة تيار المكييف المقننه
ض= 1.5 الفقد فى الضغط
س=56 معامل السماح لسلك النحاس ويتم تحويلها الى الصور الاتيه
م=2عدد اذدواج الاسلاك ×( ل)طول السلك ×(ت) شدة التيار ÷س ن معامل السماح للنحاس ×1.5 الفقد فى الضغط
=2×15×10÷ 56×1.5 =3.57 مم مربع ويتم الكشف عنها فى الجداول وشكرا