ha مكيف كرافت حيرني Twitter FaceBook Google+



لدي مكيف كرافت 24000btu حيرني جدا
عند تشغيل المكيف تكون القراءات كالأتي
1- لايوجد تبريد
2-الامبيرية المقاسة هي 6 امبير
تم فحص كلا من الضاغط ومكثفي الكومبريسر والفان وكلاهم تمام التمام
وتم فحص التسريب لحد 200psi ولا يوجد اي تسريب
ملاحضة المكيف تبريد فقط.اما التدفئة فهي هيتر حراري(اسلاك حرارية)
هذا ولكم مني جزيل الشكر

اعلانات

فارس الاندلس
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 23
نشاط [ فارس الاندلس ]
قوة السمعة:0
قديم 09-06-2010, 11:04 PM المشاركة 2   
افتراضي


ازاى يعنى الامبير 6 مش ركبة على بعضها الامبير شوية خالص ممكن مايكنش فى حمل على الضاغط راجع ضغط الفريون يكون حوالى 65ضغط السحب والجهاز شغال

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,114
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:84
قديم 10-06-2010, 01:11 AM المشاركة 3   
افتراضي


أخي خليل اسماعيل

لم توضح أه م حاجة وهي حالة الغاز

كم كانت قراءة الغاز؟

لان قراءة الامبير تدل على عدم وجود غاز بالمنظومة؟

أرجو التوضيح؟


الصورة الرمزية khalilasmail
khalilasmail
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: iraq -mosul
المشاركات: 49
نشاط [ khalilasmail ]
قوة السمعة:0
قديم 11-06-2010, 09:27 PM المشاركة 4   
افتراضي لا اقدر ان اقيس


لا اقدر ان اقيس ضغط الغاز لان الضاغط لا يحتوي على انبوبة خدمة حاولت ان اركب صمام الثقب(persing valve) على خط السحب ولكنه لا يركب لان خط السحب ثخين جدا
لقد قمت بعمل فتحة في خط السحب وركبت انبوبة خدمة اليه ولاحضت خروج غاز لا بأس به من الدائرة سؤالي هو ما العوامل التي قد تؤدي الى هذا الخلل
انا في البداية كنت متأكد 80% انه تسريب ولكن بعد الفحص الدقيق لم الاحظ وجود تسريب هل ممكن ان يكون انسداد في خط السحب


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:86
قديم 12-06-2010, 06:56 AM المشاركة 5   
افتراضي


اخي خليل

اول اشي الصوره مش واضحه 100%
بس احتمال اذا الدائره موجود فيها فريون بضغط 65 او 60 والضاغط شغال والمراوح شغاله
احتمال وجود خلل في الكمبروسر
سحب ضعيف لانه حتى لو الضاغط من دون حمل لمكيف 2طن
الامبر لازم يكون اكثر من هيك

تحياتي


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2010, 09:32 AM المشاركة 6   
افتراضي


تاكد من شدة التيار الداخل الي الضاغط كام 220 ولا اقل لان اجهزة الكرفت عموما عاوزة 220 مش اقل من كدة


كوزومو
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 115
نشاط [ كوزومو ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2010, 09:40 AM المشاركة 7   
افتراضي


مشكلة في شحن مكيف بعض الانابيب ماتبرد علما ان ضغط السحب 60 وامبير 5ز13 افيدوني


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 13-06-2010, 10:09 AM المشاركة 8   
افتراضي


مشكلة في شحن مكيف بعض الانابيب ماتبرد علما ان ضغط السحب 60 وامبير 5ز13 افيدوني

مش شرط ان الانابيب تبرد شوف الهواء الخارج من الوحدة الداخلية هواء ساقع ام لا لو مفيش اعمل فاكيوم وانشاء اللة كلة هيبقي تمام
هات ترمومتر وخلية امام الهواء الخارج من الوحدة الداخلية وشوف في خلال 5 دقائق الحرارة نزلت ام لا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:34 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024