منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

mmahela
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: yanbu
المشاركات: 7
نشاط [ mmahela ]
قوة السمعة:0
قديم 23-05-2004, 08:49 AM المشاركة 1   
sun اختبار المحولات Twitter FaceBook Google+



بسم الله الرحمن الرحيم

احب ان اعطكم فكرة صغيرة عن الاختبارات المطلوبة لمحول الطاقة
  • اختبار قوة العزل insulation resistance test
    اختبار مقاومة الملفات winding resistance test
    أختبار نسبة التحويل Ratio test
    أختبار الزيتOil test
    أختبار اجهزة الحماية للمحول protection devices test
وهناك أختبارات اخر

نحن فى خدمة اى واحد يريد المزيد والتفاصيل



اخوكم محمد هادى
:sca:

اعلانات

الصورة الرمزية عبدالعزيزالعليوي
عبدالعزيزالعليوي
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 181
نشاط [ عبدالعزيزالعليوي ]
قوة السمعة:81
قديم 23-05-2004, 09:18 AM المشاركة 2   
افتراضي


شكرا اخي محمد على هذه المعلومة
ياريت توضح كل سبب اختبار والمحول المثالى في هذه الاختبارات اي RANGE كل اختبار
مثلاً

اختبار مقاومة الملف على سبيل المثال لاتزيد عن XXX وتقل عن YYY

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:310
قديم 23-05-2004, 01:07 PM المشاركة 3   
افتراضي


اهلا بك mmahela .. وشكرا لك لطرحك هذا الموضوع المهم ..

اضافة بسيطة ..

يمكن فحص العزل لملفات المحول بواسطة جهاز يدعى Magger .. وهو عبارة جهاز اوم ميتر يقيس المقاومات العالية جدا ..
بعض انواعة عباره عن مولد صغير يقوم بتوليد جهد عالي جدا 500 - 3000 فولت .. هذا الجهد كافي للكشف عن اي ضعف او تسريب للتيار موجود في ملفات المحول او المحرك الكهربائي ..

[align=center][/align]

يوجد انواع حديثه الكترونية تؤدي نفس الغرض .. وان شاء الله نتمكن من عرض الدائرة الالكترونية لهذا الجهاز في منتدى الالكترونيات ..

[align=center][/align]


:can:


mmahela
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: yanbu
المشاركات: 7
نشاط [ mmahela ]
قوة السمعة:0
قديم 24-05-2004, 10:27 AM المشاركة 4   
افتراضي


مشكـــــــــــــــــــــــور ي fahd
على الايضاح واحب ان اوضح ان قياس قوة العزل للمحول تقاس ب Megger
ويفضل فى المحولات الكبيرة من 2MVAميقا الى 500MVA
ان تقاس ب5000 فولت ديسى phas to phas and
phase to and ground

وتكون القيمة المنتظرة لكل 1000 فولت 0.5 ميقا اوم

ولمن يريد كيفيت عمل الاختبار لكل محول

متبعتنا :shk: :sclk:


mmahela
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: yanbu
المشاركات: 7
نشاط [ mmahela ]
قوة السمعة:0
قديم 25-05-2004, 12:01 PM المشاركة 5   
افتراضي


أخوتى نتابع أختبار المحولات

Ratio test

هوقياس التحويل بين الملف الابتدائى والملف الثانوى

نأخد مثال محول 13.8kv/480v

طريقة الاختبار
اولا يفضل استخدام جهاز TTR
وهو جهاز سهل الاستخدام حيث يعطنى النسبة مباشرة Ü=hv/lv

الطريقة التقليدية

وهى ان تعطى فولت فى 3phase hv side ,380v وتقيس الفولت فى lv side
phase to phase
وهى طريقة غير دقيقة ومتعبة فى المحولات الكبيرة



نعمان
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 19
نشاط [ نعمان ]
قوة السمعة:0
قديم 25-05-2004, 08:07 PM المشاركة 6   
افتراضي


مشكووور موضوع رائع فانا متدرب كهرباء جديد واطمح بتعلم الكثر من هذا المنتدى الجميل


mmahela
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: yanbu
المشاركات: 7
نشاط [ mmahela ]
قوة السمعة:0
قديم 01-06-2004, 02:34 PM المشاركة 7   
افتراضي


انواع المحولات الكهربائية
يوجد نوعان

محول جاف
محول مغمور بزيت


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:310
قديم 03-06-2004, 03:31 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم ..

اضيف الصيغة الرياضية لمعرفة نسبة اللفات للمحول Transformer Ration

[align=center][/align]


:can:

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:05 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024